总闸突然跳闸,但分闸未跳,因为不知道是家里的电器导致的,还是线路问题。我是该找家电售后呢?还是该找物业?这里先描述一下问题,希望有经验的给判断一下:描述一:是昨晚洗衣服时跳的闸,当时只有洗衣机在运转,其他电器都是待机状态;所以应该不是负荷大导致的;描述二:总闸重新推上去以后,不是马上跳,而是过一会儿才跳闸;描述三:因为总闸推上去以后,是过一段时间才跳,我就趁这段时间测试家里的插座,显示是正常的;描述四:怀疑是电器问题,因为洗衣机插的插座我测试后是正常的,但是插上洗衣机插头,洗衣机就不通电;但问题是,如果是洗衣机的问题,为什么我拔下洗衣机的插头以后,总闸还会跳呢?如果是线路问题,为什么我测试时,其他电器能用,洗衣机却不能?如果还需要其他信息,请留言询问。谢谢了
首先要问的是总闸是否带漏电保护器的还是就一般的空气开关?如果是带漏电保护器,那么这个是有漏电现象,而且这个漏电的重点位置一般在潮湿场所的插座,然而卫生间的插座最容易受潮,其次是淋雨的外墙上的插座,你这个问题我还是考虑洗衣机插的插座问题,不知道你的洗衣机放在卫生间还是阳台?卫生间潮湿场所,阳台一般是外墙,如果你电路是分路控制的,可以断开洗衣机插的插座电源,看看还会出现跳闸吗?这个问题物业的人也很难在段时间查出来,和家电售后是无关的。根据我的经验,把洗衣机的插座拆下来,拉出来一点,用电吹风吹一下,或者把怀疑的插座同样方法吹一下。