根据《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。 因此不同的建筑之间风管的选材要求如下:1、《建筑设计防火规范》GB50016-20149.3.14 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越 房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜 采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。【条文说明】:9.3.14 国内外均有不少因通风、空调系统风管因可燃而致蔓延,造成重大的入员和财产损失的案例,故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。本条规定参考了国外有关标准,考虑了我国有关院火分隔的具体要求及应用实例,如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。在风管内设置电加热器时的联动控制,是在检割到电加热器运行异常或管道内的环境异常时, 应对风机和电加热器进行联动,如设置无风断电保护及风温过高断电保护联动控制等。9.3.15 加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此,风管和设备 的绝热材料、用千加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂,应采用不燃材料。在采用不燃材料 确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁, 风机停止运转, 电加热器的电源亦应自动切断。同时, 电加热器前后各 800mm 的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管也应采用不燃绝热材料。目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。